Auteur |
Message |
Laurent
Inscrit le: 01 Sep 2008 Messages: 8
|
Posté le: Lun Sep 01, 2008 8:46 am Sujet du message: Modificateur CZ |
|
|
Bonjour,
Je viens de lire l'article : "Cotation ISO - Les nouvelles normes, une évolution nécessaire", dans la revue Technologie, sciences et techniques industrielles, n° 151 de septembre octobre 2007.
Le modificateur CZ pour zone commune est utilisé dans le cas de deux surfaces quelconques distinctes et sans référence.
Est-ce une interprétation de la norme ?
Peut-on utiliser le CZ autre que pour des plans parallèles dont l'altitude est différente, par exemple ?
Voici une question pour la rentrée, sourire
Merci |
|
Revenir en haut de page |
|
|
cfc.technic Site Admin
Inscrit le: 15 Avr 2007 Messages: 665 Localisation: Neuilly Sur Seine
|
Posté le: Lun Sep 01, 2008 8:57 pm Sujet du message: |
|
|
Bjr,
Le dernier amendement de la norme ISO 1101 précise ce point :
"Lorsque plusieurs zones de tolérance (contrôlées par le même cadre de tolérance) s'appliquent
simultanément à plusieurs éléments séparés (non indépendamment), pour créer une zone combinée,
l’exigence doit être indiquée par le symbole «CZ» (zone commune) placé à la suite de la tolérance dans
le cadre de tolérance (voir exemple Figure 26B) et une indication exprimant que les spécifications
s'appliquent à plusieurs éléments (par exemple "'4 x" au-dessus du cadre de tolérance, voir 6.2, ou avec
4 traits de rappel de cote associés au cadre de tolérance, voir 8.4)."(extrait de l'article 8 : ISO 1101 2004 DAM 1.2)
Cet amendement permet de ne plus utiliser la norme ISO 5458 sur les groupe qui soulevait une incompatibilité avec la norme ISO 1101.
Cdl
PS : le lien de l'article dont vous parlez est ici (Lien cliqué 1645 fois) et l'exemple se trouve en figure 24. |
|
Revenir en haut de page |
|
|
ALF
Inscrit le: 22 Avr 2007 Messages: 18
|
Posté le: Dim Sep 07, 2008 10:39 am Sujet du message: |
|
|
Salut.
Effectivement dans le cadre de la définition des dentures, diamètre de pied, ou de tête, nous avons ici la possibilité de spécifier les caractéristiques autrement. La norme ISO 5458 ne permettait pas ce type d'emploi.
Un point fort intéressant.
Puis-je d'or et déjà l'employer dans mon bureau d'étude ?
A+ |
|
Revenir en haut de page |
|
|
cfc.technic Site Admin
Inscrit le: 15 Avr 2007 Messages: 665 Localisation: Neuilly Sur Seine
|
Posté le: Dim Oct 19, 2008 5:04 pm Sujet du message: |
|
|
Bonjour
Effectivement, vous pouvez l'employer sans risque. Dans les bureaux d'études du secteur de l'automobile, le retour est positif, simplifiant de fait les écritures et surtout les interprétations possibles.
Cdl |
|
Revenir en haut de page |
|
|